Posted by  jiaww on 2008-10-25 00:20   
问一下wlsswj,要是红灯亮确定是地线未接,那么这个apc的插排在功能上会有什么影响啊,或者说,哪些功能缺少了,哪些功能是没有影响的?谢谢啊   
 
回答你这个问题前先说说:         
一般对所有用电器(设备)而言,只要有接地要求的,均应做好可靠的接地.(因其金属外壳.........等,为防漏电造成人身安全问题要求).        除非用电器有形似"回"字(双重绝缘)标记. 可不接地线外.         均应有可靠的接地. 保证人身安全. 
 
参见: 
第8帖,分析: 
2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护; 
3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护; 
参见: 
第197帖,回复: 
QUOTE: 
Posted by aowan on 2008-3-31 21:16  
现在的家庭线路中基本上没有接地线的,没有接地线防雷功能就没有了吗?  
为什么说 "现在的家庭线路中基本上没有接地线的"呢?      普遍都应该有的吧. 
既使真的没有"接地线",雷击的超(高)电压也会使第8贴图中的MV1,MV6压敏电阻 动作,继而使 RJ,或熔断器,或F4  动作保护.            最终保护 终端用电器(理论分析). 
谢谢.  
 
 
回答你的问题:       "功能上会有什么影响啊,或者说,哪些功能缺少了,哪些功能是没有影响的?" 
 
地线未接的情况下,   
1,引用上面:     "2.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,组成了因输出端短路或过电流保护;"     此功能不变,依然有. 
 
2.引用上面:     "3.RJ热过流保护15A断路器,熔断器25A,温度过热保险SEFUSE,与6只压敏电阻及F5温度保险组成了因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护;"      此功能已减弱.   再引用上面:     第197帖,回复:  "既使真的没有"接地线",雷击的超(高)电压也会使第8贴图中的MV1,MV6压敏电阻 动作,继而使 RJ,或熔断器,或F4  动作保护.            最终保护 终端用电器(理论分析)."       然而此时MV3,2,5,4,F5等元件也无法发挥其作用.       功能减弱.   对于 L相与地线;    N零线与地线间的  "因雷击的瞬间超压,电源线路电涌的保护"功能失效. 
 
3.插座还是应保证其有可靠的接地功能.保证人身安全问题要求. 
 
因表达能力有限,解释得比较繁琐.      请见谅. 
 
谢谢.    欢迎共同探讨. 
 